yuxin__li
活到老,學到老...
級別: 論壇先鋒
![]() |
公司自己造的N臺組合車床,現在出現一個問題,經常會有電機堵轉,因?yàn)橐粋操作工要看四臺機器,如果沒有發現電機堵轉,就會造成電機燒毀。嘗試了幾個方案,先是加了熱繼電器,2.2kw的電機,用了一個5a的熱繼電器,效果很好堵轉的時候會跳,但是有個問題,每次熱繼電器跳掉以后都要等好長時間才能冷卻,會耽誤生產。后來又試了試家電機保護器,由于該電機需要通過接觸器做頻繁的啟停,結果電機保護器太靈敏了,跳的不成樣子了,幾分鐘跳一次。大家幫忙想想有沒有什么好的方案。 ![]() ![]() |
---|---|
|
kaiyuan12345
級別: 略有小成
![]() |
要想杜絕堵轉,一是加大電機,二是減小吃刀量。 不想換電機且不想減小吃刀量,且允許一定的過流量,建議搞個電流繼電器,類似平面磨電流繼電器。當電流到達設定值報警,等人復位后可以再開,且可以在面板上搞個復位開關,就不用土土的開電控柜去復位熱繼電器了。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |