丰满亚洲大尺度无码无码专线,亚洲丁香婷婷综合久久,国色天香成人网,女人被躁到高潮嗷嗷叫文

yangyongfen
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 254 點
下載積分: 20917 分
在線時間: 1625(小時)
注冊時間: 2008-03-29
最后登錄: 2025-05-16
查看yangyongfen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-07 12:34
有一個氣體流量控制器輸出0-5V的電壓怎么計算流量
輸出0到5V的電壓流量是30Slm
[ 此帖被yangyongfen在2015-08-07 22:14重新編輯 ]
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1287 個
工控威望: 6118 點
下載積分: 54902 分
在線時間: 1130(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-06-05
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-07 13:08
引用
引用樓主yangyongfen于2015-08-07 12:34發表的 流量計計算問題 :
有一個氣體流量控制器輸出0-5V的電壓怎么計算流量
N2換算是什么意思

1.看單位,標示500 SCCM  或 1SLM...........
   一般是以% 表示,若以500 SCCM
  100% =  500 SCCM =5V

2.N2 =>氮氣