不知道叫啥啊
不恥下問
級別: 略有小成
![]() |
現在手上有個項目,1500+ET200+18個485口與95個設備通信,主要為溫度表,變頻器,稱,有些設備通信需要速度快,一個口帶4個設備,速度要求不高的可以一個口帶10多個設備,想請教一下這種情況下,如何提高效率,這么多通信口會嚴重拉低掃描時間?所有口平均數量速度會好? |
---|---|
|
不知道叫啥啊
不恥下問
級別: 略有小成
![]() |
感謝大佬指點,方案是改不了的,PID根據重量反饋,調整變頻器輸出,連續配料,以往我們都是用模擬量,反應快,但是客戶嫌貴不愿意 ![]() |
---|---|
|