丰满亚洲大尺度无码无码专线,亚洲丁香婷婷综合久久,国色天香成人网,女人被躁到高潮嗷嗷叫文

云端遺夢錄
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 100 點
下載積分: 302 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2024-08-10
最后登錄: 2025-05-10
查看云端遺夢錄的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 62天前
1.請教各位大佬下 提升機上升碰到極限是應該直接切掉動力電呢? 還是接到程序里面在程序里面斷掉這個點停止輸出?                                                                                                                    2.提升機是上升電機是變頻器控制的  我現在的想法是 極限直接接一個中繼 極限是常開的  中繼的常閉點接一個接觸器控制動力電 如果碰到上升極限立馬接通中繼斷掉動力電 。 但有個問題是這個極限一直在碰著 怎么恢復呢 不回復動力電變頻器也用不了                                                                                                                                                                                                
                                                                           希望做過的大佬指教一下 也可以私信我 有償請教  提前謝過了。
快樂小學生
好好學習,天天向上
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 415 個
工控威望: 1019 點
下載積分: 141 分
在線時間: 197(小時)
注冊時間: 2023-09-21
最后登錄: 2025-05-09
查看快樂小學生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 62天前
我做的一些升降機的項目,都是用的程序控制啟停;還有就是極限肯定要設計成常閉的。比較大型的最好是要有速度切換,比方上升或者下降快到位時,需要切換到低速,用來保證穩定性。