pl00003
代寫施耐德程序,提供施耐德整體方案
級別: 略有小成
![]() |
![]() |
---|---|
|
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
![]() |
正確 不完美 至少控制回路 只有KM1 KM2的控制回路標注的符號比較清晰,其它地方的標注很混亂 至于7樓如何知道這是恒壓供水圖紙呢? SA三檔轉換開關 在0位是停止工作 在1位是手動控制 在2位是PLC控制 看 KM1 KM2這組 因為瞉有PLC的外部配線圖和程序 以及KM1 KM2的主回路圖 不太好判斷, 但是從圖 完全可以看出KM1 和KM2是互鎖的 也就是Y0 Y1不會同時輸出, 想知道Y0,Y1在控制電路中起什么作用,簡單說就是開關的作用列 是由PLC內部程序決定在什么情況下閉合斷開的! Y0 Y1的輸出一般都是由X決定的 這要看這設備的動作流程了. |
|
---|---|---|
|