夢夢
級別: 略有小成
![]() |
FX1S和FX1S通訊用RS485通訊不上 ;程序如下: 主站: M8038-------------------MOV K0 D8176 M8038-------------------MOV K1 D8177 M8038--------------------MOV K0 D8178 M8038--------------------MOV K3 D8179 M8038--------------------MOV K6 D8180 M8000--------------------MOV K2X0 D0 〈 K0 D10-------------MOV K255 K2Y0 從站: M8038---------------------MOV K1 D8176 M8000---------------------MOV K2X0 D10 〈 K0 D0---------------MOV K255 K2Y0 本人QQ475998237,還望指點迷惑 |
---|---|
|
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
![]() |
有好幾個可能 : 1) 硬件有毛病: 1-1) 確定 485 模塊可以正常操作 1-2) 確定 PLC 可以正常操作 2) RS485 接線 2-1) 請按照手冊說明接線. 2-2) 請檢查并確保沒有短線. 2-3) 記得安裝終端電阻. 3) 程序問題 3-1) 請按照手冊說明編程. 3-2) 請檢查編程沒有出錯. |
---|---|
|