sbyygyfn
級別: 探索解密
![]() |
是COM,我的光電都是NPN的。接了0V那不是全都要換成PNP的了 現在問題到是解決了,就是還沒有找到問題答案,我買了一個RS232的通訊塊裝上了,沒有用開關電源上的電的,就取的PLC上的輸出24V,不敢去試開關電源上的電了 [ 此帖被sbyygyfn在2016-04-12 22:38重新編輯 ] |
---|---|
|
lzmtxp99
級別: 家園?
![]() |
建議你好好看看FX1N的三菱自帶的那本小書,里面有對光電,光纖感應器之類的接公共端的,我是知道FX1S輸入公共端一定是接0V的,不然觸摸屏不單獨供電的話,一定會燒, |
---|---|
|
leechengyu
級別: 略有小成
![]() |
根據網上的資料,FX1N有分世界版與日本版,世界版輸入公共端標示S/S,NPN & PNP都可用;日本版輸入公共端標COM,只能接NPN,COM點只能接0V來讓外部電源與PLC內部電源同準位~ |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
通訊線要加電阻?次臋n: ![]() |
|
---|---|---|
|
劉永
不知道誰是高手,我還在學習
級別: 家園常客
![]() |
你要看看PLC電源輸出負載功率,可不可以帶那么多東西。一般我們都另外加電源。 |
|
---|---|---|
|
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園常客
![]() |
三菱的PLC的輸入COM端實際是跟三菱自帶的0V是通的,所以輸入端如果加了外部電源的0V,那么有可能會造成輸出一個48v 的電壓! [ 此帖被lu831226在2016-04-19 16:56重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
suzd
做男人就要對自已狠一點
級別: 探索解密
![]() |
我也是遇到同樣問題,但用的屏是LEVI700LK,后來把屏換成威綸屏就好了。 |
---|---|
|