何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
![]() |
各位工控大師:今天公司有臺設備,流水線24個電機在一個電控制柜內,只有一個160A總開關,每8個為一條線,用一個接觸器通過PLC控制7個變頻器來控制7個電機的電源(一個電機為液壓泵是接觸器控制)共8個電機,變頻器走通信,頻率,速度,參數都是在PLC中定好設置,不能修改,因?yàn),沒有裝觸摸屏,現場只有起動停止按鈕,和一個三色燈, |
---|---|
|
gaoyingchun
GaoYingChun
級別: 略有小成
![]() |
這語言表達能力,我愣是沒看懂你想干啥 樓主留言:小學文化,對不住了 |
---|---|
|
顧鄉的云
顧鄉的云
級別: 論壇先鋒
![]() |
應該每個變頻器根據功率大小安裝斷路器。 |
---|---|
|
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
![]() |
廠家設計只裝了一個總開關, |
---|---|
|
ajiang_th
級別: 略有小成
![]() |
典型的給老板省錢,給客戶添堵唄。160安的總開關而不設分路開關,這樣有時一臺變頻器出現問題,等到總電源開關跳閘,有時候會引起多臺變頻器損壞,這樣為了省錢會得不償失誤入誤己。 |
---|---|
|