aabbcc296
級別: 論壇先鋒
![]() |
用500V兆歐表測電機線圈的三相對地電阻都是0,怎么還能用呀!(此電機經常有蒸汽熏.)請指教! |
---|---|
|
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
![]() |
如果你的電機沒接地線,中性點對地絕緣度不夠,會造成你說的現象,這樣的馬達時會電人的,小心!。! |
---|---|
|
878737265
好好學習,天天向上
級別: 探索解密
![]() |
這可是很危險的哦,應該停止使用, |
---|---|
|
武松
級別: *
![]() |
(此電機經常有蒸汽熏.) 說明有可能經常重載運行,冷卻的電機開機后快速升溫就會這樣。 絕緣強度下降了 下次一定說明接法,功率才有參考價值 |
---|---|
|
雪花飄飄
級別: VIP會員
![]() ![]() |
電機是因為潮氣過重引起的絕緣電阻降低。將電機進行干燥處理后看看效果。 以上。 |
---|---|
|